[WR3.0] セットアップ作成時の確認

HOME › フォーラム › 旧サポート掲示板 › [WR3.0] セットアップ作成時の確認

  • このトピックは空です。
6件の投稿を表示中 - 1 - 6件目 (全6件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #1704
    T.I
    ゲスト

    VB6(SP5) + WringReport ver3 で開発を行っています。
    セットアップの作成は、Visual Studio のディストリビューションウィザードを使用し、下記のファイルを追加しています。
    ①WR3AXCL.OCX
    ②WRENGN30.DLL
    ③WRCTRL30.DLL

    過去の掲示板を見て、下記のように認識しましたが、間違っていないでしょうか?
    ①②③以外に『WRCIF30.DLL』もあるが、これはC言語で開発を行った場合に必要なファイルで、VBでWingReportのOCXを使用して開発を行った場合は不要である。
    ②③のファイルはセットとして扱う。

    また、①②③のセットアップ先はOSのシステムディレクトリでなければいけない。

    #1705
    松嶋@ソフトウィング
    ゲスト

    お世話になっております。

    >また、①②③のセットアップ先はOSのシステムディレクトリ
    >でなければいけない。

    必ずではありませんが、共有として使用するのであれば、シス
    テムディレクトリへコピーするのが望ましい程度です。
    コピー先はお客様のアプリケーションに合わせて変更して頂い
    て結構です。

    以上です。宜しくお願い致します。

    #1706
    T.I
    ゲスト

    回答ありがとうございました。

    ***追加の質問***
    ①②③のセットアップ先は同じ場所でなければいけませんか?

    ***『WRCIF30.DLL』について***
    このDLLファイルはC言語で開発する場合のみの使用になりますか?

    #1707
    松嶋@ソフトウィング
    ゲスト

    お世話になります。

    >***追加の質問***
    >①②③のセットアップ先は同じ場所でなければいけません
    >か?
    同一である必要はありません。
    OCXはレジストリーにフルパスで登録されますので、自由な位
    置へ置く事が可能です。ただし、DLLはアプリケーションの実
    行作業パス又は、パスの通った位置にのみ置くことが可能です。

    >***『WRCIF30.DLL』について***
    >このDLLファイルはC言語で開発する場合のみの使用になりま
    >すか?
    C言語と言う言い方をしておりますが、DLLのエクスポート関数
    をPascal規約で呼び出し可能なツールであれば利用可能です。

    以上です。宜しくお願い致します。

    #1708
    T.I
    ゲスト

    >>***追加の質問***
    >>①②③のセットアップ先は同じ場所でなければいけません
    >>か?
    >>
    >同一である必要はありません。
    >OCXはレジストリーにフルパスで登録されますので、自由な位
    >置へ置く事が可能です。ただし、DLLはアプリケーションの実
    >行作業パス又は、パスの通った位置にのみ置くことが可能です。
    >
    過去の掲示版を参照したところ・・・
    【トピック】■RE:配布時のエラー
    ★投稿日:2001/06/19(Tue)11:29:11
    「・・・(略)・・・WR3AXCL.OCXの依存モジュールはWINDOWSディレクトリまたはWINDOWS SYSTEMディレクトリにインストールされている必要があります。・・・(略)・・・」
    と記載されています。

    今回、回答を頂きましたDLLのインストール先を下記のように認識しました。
    ①「アプリケーションの実行作業パス」→ 開発したアプリケーションのインストール先と同じ場所
    ②「パスの通った位置」→ WINDOWSディレクトリまたはWINDOWS SYSTEMディレクトリ(その他、Windowsのパスに設定している場所)

    ①は、過去の掲示版の回答の内容には、含まれていないのでは?と思っているのですが、私の理解不足でしょうか?

    #1709
    松嶋@ソフトウィング
    ゲスト

    お世話になります。

    ご指摘の通り、以前説明させて頂いた内容には今回の事は含まれておりませんでした。通常はシステムディレクトリーで問題
    ありません。(間違えが少ないため推奨しております)

    ※WindowのDLL検索順序はカレントディレクトリ、Windowsディ
     レクトリ、Windowsシステムディレクトリの順となっており
     ます。

    以上です。宜しくお願い致します。

6件の投稿を表示中 - 1 - 6件目 (全6件中)
  • フォーラム「旧サポート掲示板」には新規投稿および返信を追加できません。